某城郊小区(低层厂房),无市政给水管,不考虑生活水,按要求作室内消防系统,室内外消防用水量储于室外消防水池(水井提供)。讨论是否设消防泵房。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ferry
沙发
我的观点和tgyd是一致的,并且在实际工程上这样做了(当然是要满足吸水高度的).我认为消防用水全部取自消防水池比由市政网引入还可靠,当因总图限制,消防水池保护半径略超出规范时,可设取水井解决,取水井与水池间通过两根dn300管道底部连通.对此,消防审查态度谨慎,又没有太充分的理由,最后的意见是:最好设置管道和加压泵.
2003-07-06 11:14:06
赞同0
-
tgyd
板凳
如果压力不够的话,应该设泵,不然消防车吸不上水。室外消火栓系统主要是给消防车取水用。如果水池的保护满足要求,可以不设室外系统。
2003-07-05 11:11:05
赞同0