土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明非得需要这样吗
我是新手,看见很多施工图的应急照明都是自带蓄电池的灯具(一级负荷),而且都是两路高压双电源再加灯具自带蓄电池,这样做岂不是三电源了,相当于特别重要负荷供电了,有没有这个必要呢?

全部回答(16 )

  • zdsjz101
    一级负荷两个独立的电源就满足规范要求,就是在实际的电网中取得两个真正意义上的互为独立的电源很难,所以一般都加灯具蓄电池,这样可靠些。
    2011-11-04 11:55:04 来自 PC 评论 举报
  • a321075321075
    应急照明这块东西,真的要明确再明确下,消防队执行就是要双回路叫蓄电池的,浪费能源啊!
    2011-11-04 11:33:04 来自 PC 评论 举报