土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓管道系统

消火栓管道系统

发布于:2011-09-02 11:33:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:室内消火栓系统由消防泵提供水源,系统在室内已形成环状,为了满足同时有两条进水管的要求,是否可以把市政管网作为另一条进水管与消火栓系统相连来满足要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • x847580715
    x847580715 沙发
    你没看清楚规范 所以才有这个问题
    2011-09-26 16:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    确实没看懂。
    提问的话,建议将问题说明白一点,楼主这种情况没见过,但也不能拍脑袋就说可以或不可以。
    2011-09-09 09:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱进水管的设置

请教各位:消防水箱进水管是否可以设于溢流水位之下?建规中为了防止水质受污染只对生活水箱作了明确规定:进水管不能设于溢流位之下,但对消防水箱没有这样的规定,是否就可设于溢流水位之下呢,请大家赐教!

回帖成功

经验值 +10