请教120KW电机变频启动电流是如何变化的?
请教120KW电机变频启动电流是如何变化的?
请教120KW电机变频启动电流是如何变化的?因为没有具体操作过不太了解。有理论上的计算方法吗?完全不存在冲击电流和冲击转矩吗?
[
本帖最后由 qq125645264 于 2011-9-2 10:28 编辑
]
发布于
2011-09-02 10:22:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wangfei911
启动电流是什么样的,要看你的启动方式。
1.变频器直接50HZ起动,起动电流和电机直接启动一样,6-7倍。
2.变频器软启动,看你设置的启动曲线斜率而定。如果斜率较小,启动电流也较小,甚至可以在电机额定电流以下,条件是负载电流本身在电机额定电流以下。
2011-09-02 11:12:02