土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【讨论】关于室内楼层地面垫层已做,暖气管道未敷设的处理办法讨论(有图)

【讨论】关于室内楼层地面垫层已做,暖气管道未敷设的处理办法讨论(有图)

发布于:2011-09-01 23:56:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一工程,安装工程基本已到尾声,可突然发现室内暖气管道未敷设,前提是室内地面和公共部位地面已做垫层,暗敷给水管道已做,暖气管道未敷设!可笑。。。简直是低级错误!

现已经形成现实,如果把地面切槽重新敷设管道不现实,费工费料,成本、代价太高。

现在想请问大家一下有没有什么好的解决办法,急求!目前现场考虑的唯一办法就是可以不可以做明管,怎么做不影响使用功能及美观,现附图请大家来讨论下,给点意见和建议,哎,头疼啊。。。(该楼是32层高层,一梯四户,暖气分低区和高区两个分区)

暖 系统图.jpg


暖 平面图.jpg

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • li68126
    li68126 沙发
    吃豆腐脑 上酒吧 该省的省该花的花。改吧
    2011-09-28 15:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • lg.77
    lg.77 板凳
    切槽 再安装采暖管 不用回填了 可以这样交房 以前看见过
    2011-09-26 14:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】已知散热量,管径,供回水温度,求入口流量?

我是学给排水专业的,在公司兼做暖通,一年了,也就学到了简单的暖通设计。现在公司投标,我已经估算出散热量约180KW,供回水温度为110/70℃,现要提供入口管径及流量?我参照以往项目选了DN80的管径,现还需要提供流量,我按照Q=0.86Q/ΔT来算,和查表的结果都是4t/h左右,可是跟以往相似项目设计院提供的数值差了10倍(以往都是外包给设计院做),我不知道那里出错了?我懵了