土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
【请问】中置柜中PT固定安装在柜前下室,室门要加电磁锁吗?
【请问】中置柜中PT固定安装在柜前下室,室门要加电磁锁吗?
请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
发布于
2011-09-01 22:41:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
wangxf
当然要加电磁锁哦!
2015-09-09 21:54:09
来自 PC
评论
举报
garryzhu87
柜前下室装PT手车还见过,但PT固定安装在前下室铜排不就要绕个圈进去吗?可以装在电缆室,但一定要这样装的话,可以加个机械联锁,当中置隔离车拉出来后才能打开下门,这样也可以不加电磁锁,除外,必须得加;还有PT和避雷器千万不能直接跟主母线连接,否则...
2012-12-08 17:17:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
luolong87
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
56
粉丝
1
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )