【请问】中置柜中PT固定安装在柜前下室,室门要加电磁锁吗?
【请问】中置柜中PT固定安装在柜前下室,室门要加电磁锁吗?
请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
发布于
2011-09-01 22:41:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
wangxf
当然要加电磁锁哦!
2015-09-09 21:54:09
来自 PC
评论
举报
garryzhu87
柜前下室装PT手车还见过,但PT固定安装在前下室铜排不就要绕个圈进去吗?可以装在电缆室,但一定要这样装的话,可以加个机械联锁,当中置隔离车拉出来后才能打开下门,这样也可以不加电磁锁,除外,必须得加;还有PT和避雷器千万不能直接跟主母线连接,否则...