土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请问】中置柜中PT固定安装在柜前下室,室门要加电磁锁吗?
请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。

全部回答(18 )

  • wangxf
    当然要加电磁锁哦!
    2015-09-09 21:54:09 来自 PC 评论 举报
  • garryzhu87
    柜前下室装PT手车还见过,但PT固定安装在前下室铜排不就要绕个圈进去吗?可以装在电缆室,但一定要这样装的话,可以加个机械联锁,当中置隔离车拉出来后才能打开下门,这样也可以不加电磁锁,除外,必须得加;还有PT和避雷器千万不能直接跟主母线连接,否则...
    2012-12-08 17:17:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10