土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请MR.阿鼎和各位站内高手给我们讲解一下两器分流的知识

请MR.阿鼎和各位站内高手给我们讲解一下两器分流的知识

发布于:2011-09-01 22:29:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
相信以下问题也是很多新手想知道的,请各位前辈不吝赐教,非常感谢!
1、为什么要分流?其他都不变的情况下与一进一出的区别在哪
2、根据什么来判断两器应该分几路
3、根据测试结果的哪些参数可以判断所分流路是适当的。
4、具体操作时难度在哪,如何解决

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    高手不敢当,大家探讨
    就如同楼主自己分析的那样,并联分流是在保证流量的基础上尽量减少前后压力损失
    而保证换热器K值的方法可以通过内螺纹管等来解决(使制冷剂再管路内呈紊流状态不一定要无限提高流速,虽然流速过慢导致层流会使换热效果下降,但流速越高阻力越大,前后压力损失也越大。保证流速在合理范围内就可以)

    ‘进口和出口部位饱和状态下温差不超过3度’其实质也就是考量蒸发器前后压力降的范围

    另外,分液器(莲蓬头)的安装方式也有要求,一般是主管在下,各分流管路再上(莲蓬头倒装)。如果水平安装,那么在某些情况下可能导致分流不均。