土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 独立柱浇筑砼的问题

独立柱浇筑砼的问题

发布于:2011-09-01 20:47:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我所在的项目是一个局部两层框架的厂房,剩余的都是600*600 高6800的独立柱。我想问下各位前辈浇筑砼时该注意什么?谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 天三
    天三 沙发
    凡是混凝土浇筑时,自由落体超过2米的浇筑部位,均需加设套筒,如果不加只能是在2米高度范围内,开设窗口,浇筑到位后堵上再上部开口继续同样浇筑。假如柱内钢筋较少,可适当加长高度。

    [ 本帖最后由 hangujian 于 2011-9-8 07:28 编辑 ]
    2011-09-08 07:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • haiyuge
    haiyuge 板凳
    一、柱底处理好,因为柱高柱底很容易出现“烂根”我一般是用沙将抹底。
    二、六米多高的柱,振动棒要准备好更长的。
    三、做好分段浇筑,尽量不要分太多,分两到三次就好。注意每一次都要看工人振动到位,每次的连接不要超过砼的初凝时间,商品砼一般 是六个小时,但你要把砼到现场时间也要算进去。
    四、最重要的还是振动好,分段时的注意。
    2011-09-07 21:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多