空压站内,主机和辅机连接的压缩空气管道,还有排污管道,最好是埋地OR地沟OR架空?
1、埋地的话,排污管道更换的时候就得破坏已经做好的硬化地面,这个排污管道更换频率多大?
2、地沟做不好的话,里面会很脏。
3、架空妨碍吊车运行。
各位动力大虾们的空压站都采取的什么敷设方式?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linqifeng1978
    linqifeng1978 沙发
    贴墙架空敷设,一般不会影响到吊车。排污管直接埋地,用厚壁管或不锈钢管材。基本不用维修。
    2011-09-05 13:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    机房内空气主管宜架空布置,排污管可直埋,沿地面敷设也行,可使用十年,不用考虑换管子。一般不考虑地沟。