【分析】地下室,北面有窗户,南面没有窗户?需要加机械通风排烟吗?
【分析】地下室,北面有窗户,南面没有窗户?需要加机械通风排烟吗?
有这么一个建筑,北面有窗户,南面没有窗户,北面被分割为几个家,南面也被分割为几个家?都有门,南面的门用百叶门,需要上机械通风吗?附图。如果需要,请说明 规范出处
发布于
2011-09-01 17:08:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
bingchen613
可以在走廊设置排烟(房间面积小于50平)
2011-09-07 10:03:07
来自 PC
评论
举报
flier_01
这个地下室到底什么功能?
竟然还有更衣室和卫生间
说明地下室是会经常有人的
按规范应考虑通风排烟(包括自然的和机械的)
北侧几个房间可以自然通风排烟
中间的走道和南侧的房间无法自然通风排烟
按照防火规范
如果其长度或面积和总面积大于规范要求
则应该设置机械排烟
南侧的更衣室等暗房间
无论面积大小
应设置机械通风
-----------------
建议
因为通风是需要的
建议无论面积和长度,顺便增设排烟
2011-09-06 18:26:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
djtcoolman
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
60
回复
844
粉丝
2
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
竟然还有更衣室和卫生间
