钢筋、模板检验批验收部位能墙、柱、梁、板、楼梯一齐吗
钢筋、模板检验批验收部位能墙、柱、梁、板、楼梯一齐吗
检验批验收部位是柱、墙一组,梁、板、楼梯一组,还是能一齐一组啊 ,混凝土标号都一样,都是一次浇筑的,资料新手,望前辈指教一下,万分感谢!
发布于
2011-09-01 16:49:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
celiang1985
不应该一起的,因为从工艺上讲这几个分项工程不是一起隐蔽的,就是说也不可能同时浇筑砼,严格地讲:内业要求必须是同时被下一道工序“掩盖”或者说“同一批次”施工的,理论上讲也不可能是同时施工的,为此一般钢筋检验批顺序:柱子一个,梁板一个,对砼而言也是此顺序,即使砼强度等级一样也不可以作为一个检验批次!内业资料编制的顺序首先要遵循施工工艺,这样才可以称得起科学、有序、自然!
2011-09-01 23:01:01
来自 PC
评论
举报
建筑人
最好不这么做!
因为墙柱是垂直构件,梁板梯是水平构件。况且,混凝土强度等级也不一致。
另一个友情提醒:墙柱与梁板梯的混凝土强度等级不一致,造成你不容易施工,最好找设计院协调一下,修改设计,使混凝土强度等级一致。