土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防顶板穿管

人防顶板穿管

发布于:2003-06-24 20:40:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • rain-lu
    rain-lu 沙发
    crazyzhu 的办法不好,不可以呀!水泵房设在人防内应属于人防内部建筑
    其管道穿越的外墙属于人防的维护结构所以
    不可以
    还有DN150的管道相当于8个DN80的管道不是两个也不是四个。
    且DN80》DN75,不符和规范要求。
    2003-07-12 10:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • suofeiya
    suofeiya 板凳
    crazyzhu 的办法很好,可以呀!~
    2003-07-11 22:49:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多