土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶喷淋定压罐的压力一般多大

屋顶喷淋定压罐的压力一般多大

发布于:2011-09-01 11:00:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人今年刚毕业,由暖通专业转做给排水,请问一下屋顶喷淋定压罐的压力一般是多大的?公司同事说20mH2O就够了,但我怎么觉得这个压力还 不够客服管道阻力呢?比如13层的建筑,循环管路为闭式,一上一下沿程阻力就26mH2O了,再加上最不利一层的管道阻力以及喷淋头出口压力,得将近50mH2O的压力才够吧。求解释!另外喷淋水泵的流量怎么计算啊?
  • lindahe74
    lindahe74 沙发
    关于屋顶增压稳压,我也一直是稀里糊涂的,真要是较起真来恐怕没几个人能回答出来。楼主一说定压罐、循环管路就看出是暖通专业的了。别较真,建议看一下98S205图集,从那里直接选就行。
    2011-09-02 11:38:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有一种软件能够绘制出立体的管道

请问各位有没有一种软件能够绘制出立体的管道,能够看到管道的走向从而知道各种管道有没有交叉?

回帖成功

经验值 +10