土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于防止风机虹吸的问题

关于防止风机虹吸的问题

发布于:2011-09-01 09:19:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不知哪位大侠能帮忙解决一下~
设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?
技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyan121000
    liuyan121000 沙发
    《曝气生物滤池工程技术规程》(CECS265:2009)第4.2.5条风机出气管进入滤池前应设置相对滤池液面的超高,超高高度应结合滤床高度、阻力损失综合确定,曝气管超高宜为1.5-2.0m,反冲洗进气管宜为1.8-2.2m。
    2011-09-07 10:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhongrishun
    zhongrishun 板凳
    不懂哦
    2011-09-05 11:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检查井盖的承受压力按什么分级?

97S501-1《井盖及踏步》 图集上按轻型、重型区分GB T 23858-2009《检查井盖》上 分为A100,B200,C300,D400等有的图上按30t、40t、60t轮压分有没有标准的分级方法?

回帖成功

经验值 +10