图集上有哥距离得大于1.5m,什么意思啊?求详解!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zengtaiwu
    zengtaiwu 沙发
    我曾经看到过的解释是。你排烟口离疏散口太近的话,在这个烟口排烟的时候,烟气气流都往这个口的位置移动,要是离疏散口太近的话。聚集过来的烟气会把通道遮挡住,使人疏散不便。
    2011-09-02 16:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m;