前几天浇筑了一部分KZ,拆模后发现有两根,表面有问题。如图,柱高2m,一个表面——仅一个表面——根部以上的0.2m与其它三个立面完全相同,表面光滑、密实,而上部的1.8m,用手在表面搓动,明显起砂,而且表面麻面严重,远观与其它表面有显著差别。而且问题表面与其它表面的边缘整齐,基本可以肯定的是,问题表面由一块单独的模板覆盖。鉴于与该部位等高的其它三个表面没有类似情况,是否可以断定不是振捣的问题?
现在怀疑该部位用的是旧模板,而且没有清理干净——之前,确实浇筑了部分同类型的柱,怀疑木工偷懒了。
不知道这个解释是否合适?疑问………………
请高手指导!
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报