土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C系统铠装电缆穿钢管,铠装钢带和钢管均可靠接地,会有涡流吗?
现在有一个外线工程,电源从电杆上引下来,电源为TN-C接地系统,经过50米后接区域总配电箱,PEN线在此重复接地。问题是这50米电缆用的是铠装电缆穿金属管。这根电缆三相肯定不平衡,请问大家,铠装钢带和钢管均可靠接地后,还会产生涡流吗?如果仅铠装钢带可靠接地,钢管没有接地,钢管上会产生涡流吗?

全部回答(6 )

  • tnc
    tnc
    楼主的问题是个问题,虽然阐述的理由有所偏差。

    最基本的原则是因为有2处重复接地了,原PEN线的不平衡电流,必然要被2处接地所构成的回路分走一部分,这样,铠装电缆的各芯线矢量和就不是零,会有涡流产生,只是工程上需要考虑这个问题吗?也在疑问中!
    2011-09-05 10:52:05 来自 PC 评论 举报
  • z.j1230
    不确定,不发表意见
    2011-09-02 00:01:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10