测到电压210伏左右,(万用表一端接母排,一端自己握住),尝试触碰母排时候相当麻手。母排对三相线电压为A相221伏,B相219伏,C相223伏左右。转测三相之间电压正常,看电流A相为200A,B相为210A,C相为160A左右。外面中性点接地极上无电压。初步怀疑变压器上中性点至零线母排连接线有问题,原来的线不拆。又取一条70MM线,一头直接接中性点接地极,一头接母排,现象依旧,新接的线上直接接中性点接地极这头无电压,接零线母排这头有200V左右。
难到变压器内部中性点外接开路了?
请各位指点,不胜感激
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2211 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zhj201112
沙发
中性点接地极对吗?
2012-11-19 15:28:19
赞同0
-
possible009
板凳
了解了,呵呵
2012-11-18 21:03:18
赞同0
加载更多负荷是三相负荷,还是单相负荷?
要是单相配电,N线带电也不奇怪三