土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 确定冷却塔用提升泵的扬程应重点考虑那些因素

确定冷却塔用提升泵的扬程应重点考虑那些因素

发布于:2003-06-23 16:41:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
4000方工业用循环水,提升至4座冷却塔冷却,泵的扬程确定(系改造工程,必须仅用一台额定流量4000方的泵)。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwblwb380317
    lwblwb380317 沙发
    三楼的考虑基本全面。 如果不经过计算,把上面的因素考虑后,加上一个数值就可以了。!
    2006-10-12 18:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • tanhaiou
    tanhaiou 板凳
    虑冷水塔进水点与液面的静高差,冷水塔进水的压力水头,管道、管件的水头损失,还要考虑配水喷头所需的水头压力啊
    2006-09-13 21:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多