土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】烧过绕组电机修好后发热仍很厉害

【求解】烧过绕组电机修好后发热仍很厉害

发布于:2011-08-31 21:42:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问大家烧过绕组的电机修好后装上发热厉害,外壳20多分钟达到90多度,其它开了十几小时的才70多。负载是一样的,电流也是一样的并且三相平衡。环境也是一样的,散热风扇叶是好的。不知道是什么原因,请大家分析一下,是不是修电机的偷工减料造成的

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • fu2526880
    fu2526880 沙发
    学习了,
    2011-09-08 12:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    电机的空载电流约为额定电流的30-50%。如果电动机修复时绕组的匝数多了,或者接线错了(如Δ接法的接成Y了),则电动机的空载电流会过小;如果绕组的匝数少了,或者线圈搞错了(如原是两极的电动机当作四极修理了),或者接线错了(绕组内部串联或并接接错了),则电动机的空载电流会过大。空载电流过小,电动机出力不足;空载电流过大,电动机容易发热,所以都是不允许的。