阅读下一篇
如题,盼热心人士帮助下小弟,多谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
john_liu_1997
沙发
同意3楼的意见,我在大连就遇到这样的设计,大楼主筋接地主要是做大楼内部综合接地极来使用,但是配电室的接地是单独做了一个接地桩,接地电阻小于1欧姆。
2012-04-25 19:28:25
赞同0
-
zyzylz
板凳
同意2楼的,但是接地电阻和弱电共用时应小于1欧姆,2欧姆无依据