土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于配电房接地的问题

关于配电房接地的问题

发布于:2011-08-31 17:06:31 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
前天,我随电力部门到某房产商新开发的小区做配电验收,发现该小区将配电变压器及高低压配电柜的接地体与该小区建筑物的接地体连接在一起,其接地电阻为2欧,请教各位同行高手,关于这种接地符合规程规范吗?这样接地有什么隐患或者危害没有?

[ 本帖最后由 heipao0509 于 2011-8-31 17:07 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • john_liu_1997
    john_liu_1997 沙发
    同意3楼的意见,我在大连就遇到这样的设计,大楼主筋接地主要是做大楼内部综合接地极来使用,但是配电室的接地是单独做了一个接地桩,接地电阻小于1欧姆。
    2012-04-25 19:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    同意2楼的,但是接地电阻和弱电共用时应小于1欧姆,2欧姆无依据
    2012-03-31 19:37:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多