请问区域消防泵房最大服务建筑面积有没要求?120万平可以用一个泵房带吗
请问区域消防泵房最大服务建筑面积有没要求?120万平可以用一个泵房带吗
现在工程越做面积越大,如果有一个城市综合体工程,办公、商业、酒店、居住均在一起,面积120万平,可以做一个泵房吗?如果仅是居住区可以按人数计算,但民用建筑又无此要求,这种混合建筑如何考虑?
发布于
2011-08-31 16:27:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
redsolo
《消规》2014明确了,居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2 ·
2014-10-13 22:05:13
来自 PC
评论
举报
kt250icq
消防水池总容量不能超过500立方米 超了就要分区设置的