土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 老庄结构帮帮忙,特征周期线性内插的问题,

老庄结构帮帮忙,特征周期线性内插的问题,

发布于:2011-08-31 15:39:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。
我现在就不知道该怎么办了?我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改,我都不知道现在改怎么办了~~大家帮帮忙吧,这个怎么办??

[ 本帖最后由 family6666 于 2011-8-31 15:47 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • al1965al
    al1965al 沙发
    规范这条是为了合理设防投资,允许特征周期减少,可以比0.55小。
    2013-07-24 15:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • ruguoni
    ruguoni 板凳
    1.地质报告提供给你的的III类场地,他们是依据土层等效剪切波速,计算得出的。
    2.你可以查下地质报告里每层土的剪切波速,依据抗震规范4.1.5条自己算下,然后再对比抗震规范4.1.6条。看看场地类别是II~III之间还是III~IV之间?
    3.如果II~III之间就没有问题,III~IV说明地质报告就有问题,这种情况,特征周期,地质报告应该特别指出。
    2013-07-24 13:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。