国标图集上有没有详细做法,查了半天也木有看到合适的。

全部回答(2 )

  • 湘南防雷
    在距地0.3M·1.8M间(0.5M最适宜),用30*4或40*4扁钢从柱内主筋引出来,可以预埋安装盒子,也可以省掉盒子,如果外墙贴瓷砖,引出的端子须超出瓷砖高度2CM。
    2011-09-01 21:14:01 来自 PC 评论 举报
  • aaaafei
    我觉得02D501-2,47页的做法C挺合适。你看看怎么样
    2011-08-31 17:12:31 来自 PC 评论 举报