土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 在直饮水工艺中能否用阻垢剂代替软化??

在直饮水工艺中能否用阻垢剂代替软化??

发布于:2003-06-22 17:07:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在一次直饮水工程投标会上,看到有一公司工艺流程中用加阻垢剂代替软化工序,不知道合不合理?大家发表些看法

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • goyc
    goyc 沙发
    1。直饮水系统回收率是多少,进水硬度多高,需要阻垢吗?
    2。普通的六偏磷酸钠和进口高效阻垢剂的透过率是多少?
    3。有专家强烈反对钠离子交换软化!
    4。有人把RO处理过的尿液和洗脚水都喝了。
    2004-07-28 22:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • samehappy
    samehappy 板凳
    出水的水质是一样的。
    我个人觉得是应该算费耗。
    一般软化费用比用阻垢剂高。
    2004-07-22 02:49:22

    回复 举报