土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 外资厂房的喷淋系统疑问

外资厂房的喷淋系统疑问

发布于:2003-06-22 13:36:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现遇到一美资厂房项目,境外公司按照NFPA标准设计,喷淋系统全部管道要求采用镀锌无缝钢管,而且管壁厚度需满足ASTM SCHED 40标准,好不容易找到这个标准查了下,我的天!能联系的国内厂家都没有完全满足要求的产品,而且就算有这样的钢管,安装时管接件也很贵,造价惊人,总不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解释可否考虑按国内做法采用国标镀锌钢管,对方不肯妥协,理由是厂方投保美国保险公司,必须满足其相关标准,否则不予投保。请问各位同仁有否遇到过类似情况,如何处理的?谢谢。
另外,这套喷淋系统在局部低温区域采用管网内充不冻液,并采取措施与低温区域外的管网水分离,本人还是头一回碰见,挺新鲜的,一般常规做法采用干式系统处理,不知是不是我孤陋寡闻,大伙一起说说

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xkm_1
    xkm_1 沙发
    它要求你就照着来(反正老美现在穷的只剩下钱了),不行就进口,你老兄担心啥.但如果你不照设计来那后面可有的玩了做了它也不给钱.
    2003-06-23 14:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • shmily5605
    shmily5605 板凳
    钢管就要国内厂家按ASTM的标准来生产,找个有实力的厂家.
    连接管件肯定是有的,不是明确规定DN100以上不得采用焊接嘛?
    管他呢,美资有钱嘛!
    2003-06-23 10:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防临时高压系统的使用

福州供水实践发现,小区室外消防环网大量死水或滞留,水质恶化,甚至回流污染到小区外市政管网。根据新的《建筑给排水设计规范》,这种情况下小区室外环网之间应有有效的物理隔断。可采用:1.防污隔断阀。2.室外消防采用临时高压系统,利用室外消防水池进行有效隔断。请教,对于多层住宅的小区,如采用室外消防临时高压系统:1.室内外消防能否合用一套增压系统,一套消防环网(小区室外部分)?2.如能合用,临时增压系统的压力如何确定?