内容提要:对《建规》中关于室外消火栓两种设置要求,提出自己的思考
关键词:水泵接合器 室外消火栓
《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)第8.3.2条关于室外
消火栓的布置规定:“在市政消火栓保护半径150米以内,如消防用
水量不超过15L/S,可不设室外消火栓”;而在第8.6.1条四点规定,“设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40米内,应设室外消火栓或消防水池”。两条规范对室外消火栓的设置要求不统一,这就给设计人员在使用规范时举棋不定。笔者是这样考虑的,满足距水泵接合器15~40米内的室外消火栓极少,即使是临街建筑物(室内消防流量不超过15L/S)也很难用上市政消火栓,而应为本建筑物自设室外消火栓;相反,满足市政消火栓保护半径150米以内的建筑物较多,市政消火栓可以得到充分利用,可以减少室内消防用水量小于15L/S的建筑物对室外消火栓的重复投资。
笔者认为:《建规》8.6.1条中对室外消火栓的设置,即“在距水泵接合器15~40米范围内设室外消火栓”,应增加对室内消防用水量的限制。对于室内消防用水量不超过15L/S的建筑物执行《建规》第8.3.2条的规定是可行的,即可不考虑《建规》8.6.1条的规定。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    是有这样的问题的,我在设计中一般都给水泵结合器,单独设置消火栓,因为在甲方提供的资料中根本就没有市政消火栓的位置,再说如果要取市政消火栓的用水,自来水公司又不高兴了,有偷水哦,没有经过总表。
    2003-08-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • maokaiyu
    maokaiyu 板凳
    我的考虑是要求有给排水室外总平面图,看该建筑物附近的消火栓布置情况。
    通常是设了水泵结合器的话,要考虑室外消火栓的!再看总平面图。
    2003-08-17 22:21:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3.66x7.65的房间里布置自喷是否要布置两徘

在下遇到这样一个问题请各位大侠指导:开间3660mm,进深7650mm的房间里布置自喷是否要布置两徘(不是边墙式喷头,火灾危险等级中危1级)如果采用单排喷头,布置在中间刚好不满足离墙不超过1800mm的要求,布置两排感觉太浪费啦!不知道怎样最合理!先谢谢各位啦!