大家好,我最近遇到了一个问题,希望像大虾们请教一下。 最近做了一个方案,是将调节池的水用泵抽至接触氧化池的,不知道当停泵的时候,水会不会又从接触氧化池中倒流进调节池,需不需要添加一个止回阀呢,污水泵中有没有内置止逆设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zyz0501
沙发
可以通过间歇蒸汽汽提的方法脱氮,达到你需要的标准不难,投资不高,采用电加热,运行费用也不高,还可以回收液氨,如果能回用与生产,成本就更低了;COD方面,你说给的废水COD本来就不高,可以建一个小型的铁碳高级氧化装置,500以下很容易实现,运行费用也不会高。
2011-09-06 15:51:06
赞同0
-
yangyibinhw
板凳
吹脱二次污染是必然的,吹脱后加生化估计达标的可能性也不大,现在有不少一体化的氨氮去除装置,效果还不错。