土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于绝缘电阻测量的一些问题

关于绝缘电阻测量的一些问题

发布于:2011-08-30 18:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    1、“总的漏电断路器老是跳断”
    漏电流过大。
    2、“测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,”
    AB相。(AB项)
    其它两相。(其它亮相)
    2012-08-03 23:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处”?我说没什么意义!

    是漏电开关跳,大多数是相线对地漏电,你测相间绝缘有什么意义?为什么不测相对地绝缘电阻?
    2012-08-03 10:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】布置如图所示,请问这样布置符合规范吗?

房间已经修好,配电柜由业主提供,尺寸如下:GGD,2200*600*600(mm)两个2200*600*1200(mm)一个1800*600*1200(mm)两个布置如图所示,请问这样布置符合规范吗?柜后设置电缆沟!

回帖成功

经验值 +10