土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问,高速公路的服务区消防水怎么考虑?
由于给水自己打井,经过水塔,也就只有一个进水管了,那么消防水是不是要就都从这个进水管上接?

还有,最不明白的就是消防用水量,是不是要考虑在水塔的容积里面,加大水塔的容积?否则,消防用水量从哪里来?

全部回答(5 )

  • mygps888
    设水塔消防稳压,设消防水池供室内外消防使用。
    2011-09-02 08:00:02 来自 PC 评论 举报
  • hengny
    你这属于单一水源,应设消防水池,容积考虑室内外的消防用水总量。
    2011-09-01 14:18:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10