土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 避雷器接地线材质和截面的选择

避雷器接地线材质和截面的选择

发布于:2011-08-30 16:50:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

开关设备主回路和电气装置壳体的接地线设计要求在有关标准中有明确规定,但常用的交流金属氧化物避雷器接地线的设计要求和材质截面选择方面的资料却鲜为人见。工程中习惯性地使用截面积为16㎜2左右的铜编织带,有不少用户认为雷电能量巨大,怀疑16㎜2的铜编织带截面达不到要求,还打电话询问选择依据,有的客户甚至要求配备更大截面的铜编织带,这种不必要增加成本的要求让厂家有些为难。本文对交流金属氧化物避雷器接地线的设计要求和材质截面选择做一探讨,为经济地、灵活地选择接地线的材质和截面提供一些参考。



附件名:20118301314694217028.zip

文件大小:39K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,以前没留意这个事
    2011-09-14 10:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • 湘南防雷
    湘南防雷 板凳
    好像你所说的:4、6、10MM2的铜芯就可以的结论是过去的标准哦!