请教大家关于雨水管的材质问题

发布于:2011-08-30 14:44:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
100m的30层高层建筑,阳台雨水管是DN150的镀锌钢管,请问高手合适吗?跟设计沟通了很多次都不同意换成pvc的,说是有诸多考虑,还有有必要用150的吗?设计老说这是算出来的,普通100的不行吗? 要不很难施工啊,现在的预留洞我都很痛疼,留的300的大洞!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liuqiang1006
    liuqiang1006 沙发
    100米的高层不适用PVC管道。
    2011-09-06 11:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • renyy
    renyy 板凳
    DN150的镀锌钢管,最大泄流量是27.8L/S,而DN100的就只有9.4L/S了,DE110的塑料管是12.8L/S,你可以问一下设计人员的计算结果。
    另外,100M的高层,不适宜用PVC管。如果却是不想用金属管,那也只能换承压塑料管或钢塑复合管。
    2011-09-06 01:03:06