论文简介:

对某变电站试运行过程中主变带负荷判方向时出现的故障进行详细的分析和论证,阐述了电流互感器在主变保护中各绕组极性的接法,即当cT极性端P 在母线侧,P在变压器侧时,cT绕组极性采用正极性接法;当cT极性端P在变压器侧,P在母线侧时,cT绕组极性采用反极性接法。进而延伸电流互感器在线路保护中各绕组极性的接法,最后归纳出变电站中不同用途的电流互感器极性的接法 此结论可供Z-程技术人员在事故分析时参考,或在建设变电站中作为电流互感器接线的借 鉴。