土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位大侠混凝土楼板构件的正常使用性以裂缝来评级是根据那条规范

请问各位大侠混凝土楼板构件的正常使用性以裂缝来评级是根据那条规范

发布于:2011-08-30 10:42:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位大侠混凝土楼板构件的正常使用性以裂缝来评级是根据那条标准条文,下图是一张现场楼板板底斜裂缝,裂缝宽度为0.15mm。我是 按照 GB50292-1999 5.2.4 -1来评定等级的
但我单位专家审核的时候说不能用表5.2.4-1来评定,他说你看懂标准了没,然后牛B的卖关子,不肯指导我。我查阅了设计规范,却觉得还是可以按照那个表评定。恳请高人指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sco1986
    sco1986 沙发
    民用建筑可靠性鉴定标准》表5.2.4-1说明的楼板裂缝的评级宽度主要是针对楼板受力裂缝(受力钢筋处的横向裂缝)宽度,故不能对住的非受力裂缝进行评级。
    2011-10-25 15:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • sco1986
    sco1986 板凳
    很多时候裂缝检测未经业主同意很难协商到打开抹灰层来判断,这个例子的板底抹灰没有;
    由于这栋住宅的倾斜较小,且未处于建筑角部,可判断其为非沉降裂缝,从裂缝的形态来看,裂缝为非受力裂缝,标准中未明确非受力裂缝的正常使用性评级,但我认为还是可以按照该表评级。麻烦你说说用什么标准条文来评级
    2011-09-13 22:01:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问下建筑中的墙体分别是什么墙,里面是什么材质

如附图中,拐弯处柱子和柱子之间墙体中的材料是什么?砖、混凝土、钢筋?