土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级的关系

灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级的关系

发布于:2011-08-30 10:28:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近完成的工程中,主楼的桩(900灌注桩)和承台混凝土等级为C40,和主楼相连的裙楼的桩(600灌注桩)混凝土等级为C25,其承台混凝土等级仍为C40,请问这样符合规范要求吗?灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级有没有关系呀?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • caike2000
    caike2000 沙发
    看到大家的踊跃发言,受益匪浅呀!
    由于本工程为三十四层住宅,带两层裙楼,结构型式为剪力墙结构,底层剪力墙的混凝土等级为C45,故承台的混凝土等级取为C40。由于裙房较小,为了施工方便和避免出错,所以将裙房承台混凝土等级和主楼取为相同的!
    2011-09-19 17:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • maxitweber
    maxitweber 板凳
    桩强度等级高于承台应验算局部受压,低于则不必
    2011-09-08 10:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱计算长度

问题:在SATWE中,“构建信息”-“柱信息”里面,有个长度“DL”;在“WPJ”文件中,关于柱的长度有个“LC”,请问,这两个长度中有没有哪个是计算长度,有什么区别了?

回帖成功

经验值 +10