阅读下一篇
砌体规范3.2.3强度调整问题1、第一款有吊车房屋、梁下9米普通砖、7.2米其他砌体要调整0.9。梁下没的说,要调整。 我要的疑问是“屋架下”要不要调整。有一个跨度超过限制的屋架。我好像在哪里看到过说屋架下受力较均匀,不需调整。可有的书上屋架下也调整了,有点疑问。 个人倾向还是不调整,规范也只说的梁下。2、还有一个纠结的问题,就是刚性垫块下砌体局压的计算。算el时用垫块宽度的一半减去0.4a0(ab/2-.4a0),再算考虑N0+Nl的偏心距e,最后再用e与墙厚的h(或T型截面hT)的比值和高厚比=3计算影响系数。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报