    酒店用电负荷与是否设空调有关,采用集中空调还是窗式空调、是否有厨房餐厅,厨房炊具用电还是用气?先把基础资料收集好才可能准确计算用电负荷。5000平米的酒店不可能是豪华酒店,一般情况做为经济酒店的可能性较大。正常情况酒店用电负荷为:照明、电梯、空调。底层如果有商铺另外考虑。经济型酒店,设窗式空调可按60~80W/平米估算。
    提供一个工程实例:6层建筑,底层商铺,2~6层为酒店; 建筑尺寸34X18米,每层面积612平米。总建筑面积3670平米。标准层设14个标间。每间客房按2kW考虑(窗式空调 1.5kW左右,其它照明,插座)每层负荷估算为25kW;酒店总负荷为125kW,底层商铺负荷36kW,无厨房餐厅;公共用电及室外灯箱估计负荷50kW;项目总负荷:211KW,负荷指标:57W/平米。(如果乘0.8同时系数,47W/平米)
    2016-03-22 16:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • xhtyply
    xhtyply 板凳
    快捷酒店还是星级酒店?差别很大的