土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于焊接钢筋取样的问题:

关于焊接钢筋取样的问题:

发布于:2011-08-29 22:38:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于焊接钢筋取样的问题:

梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    取样后只有采用搭接焊了。
    2016-08-01 08:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • 事在任为
    事在任为 板凳
    取样后只有采用搭接焊了,用一根短钢筋将割断的钢筋焊接起来。至于接头百分率与非连接区的问题,我想这是一种特殊情况吧,正如楼上说的,只有控制好接头质量,规定接头百分率与非连接区的原因也就是因为焊接质量不易保证。
    2011-08-30 09:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大跨度梁施工

一大礼堂,跨度为23000MM 框架梁高2000MM 宽450MM 配筋:KL8(1)450*2000 Ф10@100/200(4)   628;2228   4/4/7/7   N12141.按照普通框架梁的施工方法能否施工?2.若不能有什么好的办法?3.钢筋接头位置留置在什么位置合适?4.这样跨度的梁用不用预应力? 急求大虾们发表意见!