土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补尝柜炸了

电容补尝柜炸了

发布于:2011-08-29 21:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂的电容补尝柜炸了,那声音就很大,等到我们到现场,浓烟滚滚,平时也注意了投入,还不到设计的一半,为什么,是不是因为中间加了电抗器?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    可能是线路存在短路或是过补电压升高造成的。
    2011-09-07 17:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • cao52579088
    cao52579088 板凳
    我们这儿也发生过这样的问题,电容没事断路器炸了,导致母线短路……
    2011-09-05 12:13:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:运行电缆有放电声音的原因

10KV电缆运行时有放电声,电缆头为热缩。设备停止运行后对电缆做试验,交流耐压21KV5分钟通过正常。请大家帮忙分析一下电缆有放电声的原因?

回帖成功

经验值 +10