土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:运行电缆有放电声音的原因
10KV电缆运行时有放电声,电缆头为热缩。设备停止运行后对电缆做试验,交流耐压21KV5分钟通过正常。请大家帮忙分析一下电缆有放电声的原因?

全部回答(6 )

  • lingxuct
    支持2楼!

    处理方法不对,在没有查清楚放电部位的情况下,只对电缆做泄漏试验,好象是头痛在查脚(有没有毛病)!
    2011-09-01 17:07:01 来自 PC 评论 举报
  • zhjsqh
    电缆头是不是加长的?
    2011-09-01 10:57:01 来自 PC 评论 举报