土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PC级的双电源自动切换开关前一定要设保护开关吗?
PC级的双电源自动切换开关前一定要设保护开关吗?

全部回答(14 )

  • co1428980573363
    另外,有朋友说:“消防的应该加,因为消防型双电源无置零功能”,欠妥,消防线路ATSE的前端,不能设置为低倍过载脱扣。(呵呵,即使损坏设备也要保护人员,过载运行大不了时间长了损坏机器,人命关天!),如果是消防型双电源则不能设置过载脱扣,即使过载运行时间长损坏设备设备坏也要保护人
    2015-12-02 09:08:02 来自 PC 评论 举报
  • 巴亚
    我一般是按照严格的措施来的,这样的话没有人跟你扯皮
    2015-08-03 18:23:03 来自 PC 评论 举报