土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教两层地下室的地下一层的排水该怎么处理
有一高层建筑,地下部分有地下一层、地下二层。地下二层作为人防工程,地下一层作为普通的车库。
问:地下一层的卫生间排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?地下一层的地漏排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?
请各位高手赐教啊!!!!!!

全部回答(19 )

  • pulingxht
    学习了,我对这个问题也是不太清楚,收益了
    2011-11-18 17:20:18 来自 PC 评论 举报
  • deep17
    地下一层的车库地面排水可以设防爆地漏排到下一层的人防区。但卫生间的排水就不行了,需在负一层设集水坑,坑平梁底。
    2011-09-07 17:39:07 来自 PC 评论 举报