土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高手求助!我司有一套氨制冷系统,最近老是出现蒸发器供液量不足
头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???

全部回答(22 )

  • buzaoye
    检查蒸发器前阀门,调节站阀门。检查氨,气分离装置。我估计系统空气太多。
    2011-09-02 14:55:02 来自 PC 评论 举报
  • longlonghill
    水系统还可以采用水帘式蒸发器应较好,氟利昂有污染,
    2011-09-02 14:41:02 来自 PC 评论 举报