土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅楼住户照明支路最小截面?

住宅楼住户照明支路最小截面?

发布于:2011-08-29 15:29:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
住宅楼住户照明支路可采用1.5平方毫米的铜芯导线吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luckyzgx
    luckyzgx 沙发
    规范要求最小2.5
    2011-08-31 12:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《住宅设计规范》
    6.5.2住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
    2.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
    2011-08-29 20:50:29

    回复 举报
    赞同0