土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】怎样才能满足XGN的五防联锁条件?
请教大家,XGN柜带上下隔离及固定真空断路器方案,请问真空断路器采用加长主轴派什么作用,另外通过安装在机构箱上的连杆顶真空断路器分闸按钮是否可以任选一个?就能满足五防连锁?谢谢!

全部回答(8 )

  • 启明双子
    现在固定式断路器操作机构还经常用到分体式的吗?我们现在大多用一体式的
    2011-11-07 11:28:07 来自 PC 评论 举报
  • garryzhu87
    断路器主轴不可以直接和操作机构联锁,断路器主轴要先和脱扣轴联锁,然后脱扣轴和操作机构联锁,这样才能达到不误分误合断路器。
    2011-11-05 17:30:05 来自 PC 评论 举报