土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于雷雨天气设备跳停的原因

关于雷雨天气设备跳停的原因

发布于:2011-08-29 14:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司从总降共有4路10KV出线,总降在我司厂区内,在雷雨天气时候,常出现4条出线上的重负荷设备(功率超过1000KW,如:10KV 3800KW电机)跳停事故,检查高压柜上的综保装置,无故障动作记录;办公室照明瞬间变暗或者是灭了,随即恢复正常。有时厂区附近并无明显闪电与雷击。联系供电公司,其说法有2种:1、110KV线路有1路动作,但110KV备用线投入成功,不会影响到我司用电。2、110KV线路无动作,检查总降记录电压正常,供电没有问题。
问题1:设备跳停是否受供电质量原因导致?
问题2:为什么跳停后综保没有记录呢?
问题3:重负荷设备对供电要求更高?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    防雷系统需要查看是否合理,
    2011-09-05 14:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    雷电时出现电压暂降。。。。。。。。。看下综保的参数设定。。。。
    2011-08-29 20:49:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

局部等电位做法中,暖气和煤气管道都接入到等电位中,到底有什么好处?

按现在的设计规范,就是这么接。真正的好处在哪里?

回帖成功

经验值 +10