TN-C-S系统的接法

发布于:2011-08-29 11:31:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S.jpg

标准的做法如上;实际中很多配电柜厂家不再做PE排,PEN进线和室外的接地线要么一起压在配电柜的N排上,N排再出一根线至配电柜的地排;或者PEN进线和室外的接地线一起压在地排上,再抽出一根线至N排,这样做法哪种更好,也没问题吧?

TN-C-S.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • ltgyh
    ltgyh 沙发
    B模式时,PE排和N排还用导线连接吗?

    2013-12-06 12:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • ltgyh
    ltgyh 板凳
    我认为应当这样进行统一:

    不管哪一种模式,进来的PEN线都先进PE排!!!即先做重复接地!!!

    A模式时,再从PE排往N排做一根电气连接线。

    B模式时,再从PE排往漏保电源侧N端子接线柱做一根电气连接线。

    这样,大家就好理解、记忆了!!!


    B模式时,PE排和N排还用导线连接吗?




    2013-12-06 08:24:06

    回复 举报
    赞同0