土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】小区锅炉采暖顶层不热问题
1、系统概况:
15T热水锅炉 总供热面积约86000平方米 分3主干管 循环水泵为2台75KW扬程50m 流量400立方/小时 高位水箱为9立方
2、问题描述
楼房5层用户反应不热 若加管道泵后就没有问题了 但噪音太大 拆开5层管道可以感觉到水明显没有压力 用手就可以堵住

请高手指点如何解决给问题,谢谢!

全部回答(19 )

  • nashizixing
    该系统的静水压高度如何,如过低则是系统定压问题,如排除这种情况,测一下楼进出水压差,如压差不足就调一下系统平衡
    2011-09-16 08:52:16 来自 PC 评论 举报
  • yclhf
    一般是堵,但楼房装潢,确实 不好处理,最好能找见关键位置,进行处理,运行时系统净水运行很关键
    2011-09-15 11:25:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10