土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教裂缝处理方案(实例)

请教裂缝处理方案(实例)

发布于:2006-06-28 12:43:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:一地下通道,宽3200,长30余米,高4200,底板厚300,砼设计c30,问题部分实际强度c20+,底板问题部分横向断裂(一处),裂缝宽度2-3mm,并一直外冒地下水。顶板中间纵向裂缝20m,裂缝宽度0.5-2mm

请教:如何止漏,采取什么加固措施比较经济合理

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhufali
    zhufali 沙发
    1)处理厎板冒水:把裂缝处清理干净平整,铺垫10mm橡胶板在上面压10mm*150扁铁,扁铁上两侧钻孔(150-200),用涨管螺栓压紧,止水后凿毛植筋c30混凝土浇铸100mm-150mm,宽度500mm-800mm。
    2)顶板也可如此处理。
    2006-08-01 15:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • fuquanw
    fuquanw 板凳
    应该先止漏,后加固,止漏可以采用高压止漏工法,加固可以考虑采用先灌缝(顶板部分),后粘贴碳纤维处理.
    2006-07-27 18:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双向单向板组合的连续板计算时边界条件如何设定?

结构设计中经常遇到单向板和双向板多个组合起来形成连续板,那么在板边缘和板与板交界处边界条件是如何设定?亦即按固端还是铰接设定?能结实的大虾最好带理论依据.不胜感激.

回帖成功

经验值 +10